[求助] 关于低压进线电缆的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-2 16:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-2 16:16 编辑

请教大家,最近在做一个商业项目,包含两个单体,变电所设在了其中一个里面,请问另一栋低压埋地进线的话,进线电缆多少规格合适,是尽量大好,比如双拼240,双拼300,还是尽量以240左右为宜?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-2 16:13:53 | 显示全部楼层
300,电缆已经不好施工了
     
发表于 2020-7-2 17:16:37 | 显示全部楼层
外线如不超过30m左右的话,各类负荷分別进线,多大电缆按其相应的Pjs
     
发表于 2020-7-2 17:19:58 | 显示全部楼层
如外线较长,则设配电室,设消防与非消防母线段,二路进线分别按相应的pjs
     
发表于 2020-7-2 17:33:54 | 显示全部楼层
通常240电缆,我一般不建议多拼

商业项目,没有地下室么?管廊也没有么?有的话,走母线多好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-3 10:00:59 | 显示全部楼层
那么大的电缆,埋上100米,都够买变压器了。
为何不设变电所?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:04:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-2 17:33
通常240电缆,我一般不建议多拼

商业项目,没有地下室么?管廊也没有么?有的话,走母线多好

这个项目条件限制,其中一栋是改造,没有条件设变电所了。
没有做过管廊,不知满足什么条件适合做,距离大概也超过100m多点了,算下来室外大概12、13根240的电缆,一些给排水管线,弱电管线,没有燃气等其他管线了。
     
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:07:40 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-7-3 10:00
那么大的电缆,埋上100米,都够买变压器了。
为何不设变电所?

条件不允许啊,不给设变电所
     
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:14:34 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-2 17:19
如外线较长,则设配电室,设消防与非消防母线段,二路进线分别按相应的pjs

是这个情况,线路较长,设了配电室,没有设消防与非消防母线段,不是在变电所消防与非消防分开的,打算在低压配电间消防与非消防分开
     
发表于 2020-7-3 11:49:14 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-3 11:14
是这个情况,线路较长,设了配电室,没有设消防与非消防母线段,不是在变电所消防与非消防分开的,打算在 ...

像这种情况,您的方案是合理的,否则不经济,也不便于运行及今后维修
     
发表于 2020-7-3 12:40:51 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-3 11:04
这个项目条件限制,其中一栋是改造,没有条件设变电所了。
没有做过管廊,不知满足什么条件适合做,距离 ...

这么多根电缆,本身用穿管埋地敷设已经不是很合适了,建议还是电缆沟,如果能做管廊,还是母线合适。

其他专业也可以共用管廊或者管沟啊
     
 楼主| 发表于 2020-7-3 14:00:13 | 显示全部楼层
埋地是说错了,要做电缆沟。
看了一下管廊的规范,好像宜设置管廊的这个项目都够不上,综合管廊还要做照明,火灾报警等等,造价肯定还要再上去了,但是也是只有综合管廊能走母线。
     
发表于 2020-7-3 16:35:27 | 显示全部楼层
以前看过一个施工视频,185已经就不好施工了