账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12861|回复: 3

大家帮我看看

[复制链接]
发表于 2007-4-30 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是人防地下室配电系统图,请问照明配电箱进线开关要不要带分励脱扣?(因为应急照明回路引自照明配电箱,在发生火灾时要切断非消防电源)<BR> 20074308513063.rar (501 Bytes, 下载次数: 4) <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zyf6737 在 2007-4-30 8:56:20 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-30 11:56:01 | 显示全部楼层

回复:大家帮我看看

老大,是第几个箱啊?你叫我怎么找啊?
 楼主| 发表于 2007-4-30 13:02:42 | 显示全部楼层

回复:大家帮我看看

对不起哦。-AL1,-AL2,-AL3照明配电箱进线开关要不要带分励脱扣?因应急照明回路分别引自-AL1,-AL2,-AL3照明配电箱。要切断非消防电源,那么应急照明回路将被切断。应急照明采用蓄电池,供电时间不小于30min。
     
发表于 2007-4-30 18:23:04 | 显示全部楼层

回复:大家帮我看看

<P>我没有估计错,你确实是通过切断正常电源来接通应急照明的。</P>
<P>1、说你没有末端切换吧,你的蓄电池是末端的,应该算是末端切换了。这个是强制性规范。</P>
<P>2、只能说你的应急照明线路供电连续性没有保证了。这个是强制性条文。</P>
<P>3、应急照明也属于消防用电设备。</P>
<P>一家之言,看看你们的消防主管部门怎么审核了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 21:07 , Processed in 0.064261 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表