[问题探讨] 变电所、弱电间位置

[复制链接]
发表于 2020-6-15 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们都知道,变电所、弱电间不得在潮湿场所的下方或贴邻,问题是,在其上方是否可以?
如两个案例:1、变电所在水泵房上方,图审同意。
                   2、弱电机房在热交换间上方,图审不同意。
     
发表于 2020-6-15 14:58:07 | 显示全部楼层
贴邻不包括正上方~第二条说不定是套震动那项
 楼主| 发表于 2020-6-15 16:03:25 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-15 14:58
贴邻不包括正上方~第二条说不定是套震动那项

热交换间,感觉震动还赶不上水泵房
     
发表于 2020-6-15 16:46:08 | 显示全部楼层
贴邻这个词在JGJ310-2013-4.3.3条及条文解释说得很清楚了,就包含上下级四周相贴邻的房间。
这个条文主要是说噪声干扰的问题。可能噪声是四周上下传播所以和水泵房的防止漏水的情况还不一样。
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:14:18 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-15 16:46
贴邻这个词在JGJ310-2013-4.3.3条及条文解释说得很清楚了,就包含上下级四周相贴邻的房间。
这个条文主要 ...

一般这种没人的房间,也不怕噪声
     
发表于 2020-6-15 17:30:43 | 显示全部楼层
应该是可以的。1、不在地板 上开洞,做好密封,潮气也不会严重到影响电气设备的运转。2、变电所弱电机房平时无人值班,不用担心噪音。3、换热站、水泵房不怕电磁干扰。
     
发表于 2020-6-15 17:33:39 | 显示全部楼层
JGJ310-2013-4.3.3条中的“相贴邻”的场所,“是指与变电所的上、下及四周相贴邻的教室、宿舍。”不能扩大适用的范围。
     
发表于 2022-11-21 23:24:08 | 显示全部楼层
弱电机房能否放在热交换站的正上方,大家现在是咋执行的
     
发表于 2022-11-22 16:30:07 | 显示全部楼层
应该是电磁干扰的问题