账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5441|回复: 11

[问题探讨] 消防应急照明回路敷设

[复制链接]
发表于 2020-6-11 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某厂房,依照HGT-20508-2014,车间控制室应设应急照明。可是控制室面积不大,单设集中电源感觉不太合理,且离生产车间15M,生产车间内已有集中电源。现考虑从生产车间引来一路回路,该如何敷设?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-6-11 10:56:21 | 显示全部楼层
穿钢管埋地敷设过来
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:35:53 | 显示全部楼层

我同事刚解释说,依规范,所有建筑物进线都应设有箱子(开关)保护,所以单纯从另一单体建筑引进消防应急照明回路行不通,还是得设集中电源。这本规范我不知道,他也忘了。树总有印象吗?
     
发表于 2020-6-11 11:44:09 | 显示全部楼层
从您说的规范来看,我理解此应急照明应是备用照明的意思,其条文解释也是引用的50034
     
发表于 2020-6-11 11:46:59 | 显示全部楼层
2020.06.11-1.JPG

2020.06.11-2.JPG


 楼主| 发表于 2020-6-11 12:06:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-11 11:44
从您说的规范来看,我理解此应急照明应是备用照明的意思,其条文解释也是引用的50034

嗯,就不设应急照明了;可某些《GB 51309-2018》中提到的地上小单体,需设应急照明,能否直接从另一单体直接引入回路呢?
     
发表于 2020-6-11 13:36:36 | 显示全部楼层
是备用照明,正常照明灯选自带电池型即可
     
发表于 2020-6-11 15:27:03 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-6-11 12:06
嗯,就不设应急照明了;可某些《GB 51309-2018》中提到的地上小单体,需设应急照明,能否直接从另一单体 ...

呃,我不是这个意思

消防应急照明,应当按51309来设计

我认为您1楼写的规范里说的应急照明,实际上是备用照明,应按备用照明来处理。
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:25:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-11 15:27
呃,我不是这个意思

消防应急照明,应当按51309来设计

按备用照明处理了;实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接从另一单体直接引来回路,可能我表述不清吧
发表于 2020-6-11 16:37:29 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-6-11 16:25
按备用照明处理了;实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接 ...

问题不大
     
发表于 2020-6-11 16:38:28 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-6-11 16:25
按备用照明处理了;实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接 ...

我是建议就地处理,比如就地设置A型集中电源什么的,不要从其他楼的A型电源直接接
     
发表于 2020-6-11 21:24:41 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-6-11 11:35
我同事刚解释说,依规范,所有建筑物进线都应设有箱子(开关)保护,所以单纯从另一单体建筑引进消防应急 ...

你说的这个是市电电源进线应该执行的,集中电源应急照明是24v/36v直流,完全可以不理这一条规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 16:15 , Processed in 0.091482 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表