总线隔离器的计算,是按每个楼层、每个防火分区计算,还是按着一条总线回路设备总数直接除以32计算。不同楼层或防火分区可以共用一个总线隔离器吗?
     
发表于 2020-5-10 21:55:34 | 显示全部楼层
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
不能跨防火分区
     
发表于 2020-5-10 23:00:55 | 显示全部楼层
按报警区域的划分设隔离器
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:30:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-10 23:00
按报警区域的划分设隔离器

报警区域划分的话 ,那么既可以按防火分区又可以按楼层,或者几个相邻的防火分区或几个相邻的楼层来划分。那计算的时候,几个相邻的防火分区或几个相邻的楼层的总线短路隔离器怎么设置呢?不同防火分区或楼层的设备能否共用总线短路隔离器?或同一防火分区的不同楼层能否共用??
发表于 2020-5-11 08:37:49 | 显示全部楼层
HM1990 发表于 2020-5-11 08:30
报警区域划分的话 ,那么既可以按防火分区又可以按楼层,或者几个相邻的防火分区或几个相邻的楼层来划分 ...

不同防火分区设备能否共用总线短路隔离器?
不同防火分区的不能共用
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:37:54 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-10 21:55
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消 ...

同一防火分区的不同楼层能否共用??
发表于 2020-5-11 08:38:56 | 显示全部楼层
不同楼层的设备能否共用总线短路隔离器?
住宅的,没有问题,公共建筑,一般一个楼层一个防火分区,就不行了
     
发表于 2020-5-11 10:54:45 | 显示全部楼层
HM1990 发表于 2020-5-11 08:30
报警区域划分的话 ,那么既可以按防火分区又可以按楼层,或者几个相邻的防火分区或几个相邻的楼层来划分 ...

不同防火分区不可共用
     
发表于 2020-5-11 10:56:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 08:37
不同防火分区设备能否共用总线短路隔离器?
不同防火分区的不能共用

相邻数层如属同一防火分区,可共用