做了一个商业体,供电部门提供两路电源,其中一路为备用电源,供电部门说,该路电源平时不送电,那我的高压单母线分段就麻烦了,一段母线平时就没有电源。
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:25:24 | 显示全部楼层
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:27:25 | 显示全部楼层
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:32:58 | 显示全部楼层
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络
     
发表于 2020-4-16 06:53:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:32
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

主供与备供组成ATSE
     
发表于 2020-4-16 07:22:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:32
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

主供与备供组成ATSE(BZT)
     
发表于 2020-4-16 07:25:31 | 显示全部楼层
主供与备供组成ATSE
     
发表于 2020-4-16 07:31:45 | 显示全部楼层
主供与备供组成ATSE
     
发表于 2020-4-16 07:36:35 | 显示全部楼层
网站网络出问题显示多次
 楼主| 发表于 2020-4-16 08:39:33 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-4-16 07:22
主供与备供组成ATSE(BZT)

这个业主担心高可靠费用收的高
     
发表于 2020-4-16 09:38:20 | 显示全部楼层
网站网络出问题显示多次
     
发表于 2020-4-16 09:39:21 | 显示全部楼层
网站网络出问题显示多次
     
发表于 2020-4-16 10:02:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)
     
发表于 2020-4-16 10:11:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)
     
发表于 2020-4-16 10:12:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)