账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11755|回复: 12

消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

[复制链接]
发表于 2007-4-23 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中电源型消防应急照明和疏散指示标志系统的应急供电设计是否需要计算蓄电池的容量?
     
发表于 2007-4-23 23:20:23 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

应该计算吧?要不你怎么确定电池容量呢?
发表于 2007-10-29 09:59:12 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<P>Sk&gt;K*ΣP/cosφ</P>
<P>Sk:EPS容量</P>
<P>K:可靠系数,EPS-DC:1~1.15;EPS-AC:1.1~1.3</P>
<P>ΣP:EPS所带全部负荷</P>
<P>cosφ:功率因数</P>
<P>详见照明设计手册(第二版)应急照明部分</P>
发表于 2007-10-29 10:26:15 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 9:59:12</I>)的发言<BR>
<P>Sk&gt;K*ΣP/cosφ</P>
<P>Sk:EPS容量</P>
<P>K:可靠系数,EPS-DC:1~1.15;EPS-AC:1.1~1.3</P>
<P>ΣP:EPS所带全部负荷</P>
<P>cosφ:功率因数</P>
<P>详见照明设计手册(第二版)应急照明部分</P></DIV><BR>不过我查过的EPS样本,都是用输出有功功率表示(KW),没看到用视在功率来表示的。<BR>
     
发表于 2007-10-29 12:25:40 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 10:26:15</I>)的发言<BR>
<BR></DIV><BR><BR>板爷,二者结果会有什么不同吗?
发表于 2007-10-29 12:45:07 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<P>一个要考虑功率因数,一个不需要呀</P>
     
发表于 2007-10-29 13:04:51 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

这个功率因数是不间断电源的,还是别的?
发表于 2007-10-29 14:03:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-29 14:05:39 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 14:03:55</I>)的发言<BR>
<DIV align=left><B>lvvyv</B></DIV>
<DIV align=left><B>我说要计算的,你不能再问怎么计算了。</B></DIV>
<DIV align=left><B>06年考题与此相似,考场上我都会做的,</B></DIV></DIV><BR><BR>有会做的了,老诚,做个标准的看看,我给你发奖金!
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:31:43 | 显示全部楼层

<DIV align=left><B>06年考题与此相似,考场上我都会做的,</B></DIV></DIV><BR>谢谢诚班!我提这个问题仅仅是想了解大家设计中算不算蓄电池容量。不过现在这个问题对于我已经过时了。<BR>
发表于 2007-10-29 15:57:40 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 13:04:51</I>)的发言<BR>这个功率因数是不间断电源的,还是别的?</DIV>
<P><BR><BR>恐怕是负荷的吧。</P>
<P>因为LZ说的是应急照明用的EPS,所以负荷比较单一,功率因数变化不大,S和P容易换算。但是如果是动力就不知道了。</P>
发表于 2007-10-29 17:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-29 21:05:29 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明和疏散指示标志系统的设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 17:21:36</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>lvvyv</STRONG></P>
<P><STRONG>知道你不会问的,所以大话一回[em4]</STRONG></P></DIV><BR>哈哈哈,老诚,你上当了!<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:10 , Processed in 0.066647 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表