账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17374|回复: 26

10kV高压出线侧应设置浪涌保护器

[复制链接]
     
发表于 2019-12-18 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据图一审图意见雷规4.3.8条强条部分,判图四我的图纸违反强条,要求10kV高压出线侧(均在建筑物内)应设置浪涌保护器,图三的南方电网典型设计也没有避雷器。

审图意见

审图意见

规范条文

规范条文

南方电网典型设计

南方电网典型设计

送审图

送审图

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-12-18 10:51:08 | 显示全部楼层
规范要求没错
     
发表于 2019-12-18 11:08:28 | 显示全部楼层
肯定要加的,规范没错
     
发表于 2019-12-18 11:11:23 | 显示全部楼层
压变避雷器必须加
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:23:15 | 显示全部楼层

没有说规范有错哦
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:24:17 | 显示全部楼层
lzpail 发表于 2019-12-18 11:08
肯定要加的,规范没错

没有说规范有错哦
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:25:47 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2019-12-18 11:11
压变避雷器必须加

必须加,此话怎讲,南方电网典型设计也贴图了,是没有的
     
发表于 2019-12-18 11:59:01 | 显示全部楼层
lzpail 发表于 2019-12-18 11:08
肯定要加的,规范没错

规范咋个说的?
发表于 2019-12-18 14:14:06 | 显示全部楼层
高压侧要装,你这个高压侧已经装了呀
     
 楼主| 发表于 2019-12-21 12:05:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 14:14
高压侧要装,你这个高压侧已经装了呀

高压进线处装了,要求在高压出线处装,审图回复:在高压进线柜断路器打开检修时,高压系统即无浪涌保护器保护,此时如遇雷击,变压器高压侧则可能受损,故出线侧也需设置浪涌保护器。
发表于 2019-12-23 10:55:22 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-21 12:05
高压进线处装了,要求在高压出线处装,审图回复:在高压进线柜断路器打开检修时,高压系统即无浪涌保护器 ...

遭受雷击,雷电流过不来呀
     
发表于 2019-12-23 11:47:52 | 显示全部楼层
国网的典型设计馈线是有加避雷器,个人认为,加了可作为变压器浪涌的保护,又可做为逆向对高压柜的保护。
     
发表于 2019-12-23 13:27:53 | 显示全部楼层
浪涌保护器只针对低压吧,10KV用的是氧化锌避雷器
     
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:35:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 10:55
遭受雷击,雷电流过不来呀

审图跟我具体解释是条文解释:
在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处”的情况下,当该建筑物的防雷装置遭雷击时,接地装置的电位升高,变压器外壳的电位也升高。由于变压器高压侧各相绕组是相连的,对外壳的雷击高电位来说,可看作处于同一低电位,外壳的雷击高电位可能击穿高压绕组的绝缘,因此,应在高压侧装设避雷器。当避雷器反击穿时,高压绕组则处于与外壳相近的电位,高压绕组得到保护。另一方面,由于变压器低压侧绕组的中心点通常与外壳在电气上是直接连在一起的,当外壳电位升高时,该电位加到低压绕组上,低压绕组有电流流过,并通过变压器高、低压绕组的电磁感应使高压绕组匝间可能产生危险的电位差。若在低压侧装设SPD,当外壳出现危险的高电位时,SPD动作放电,大部分雷电流流经与低压绕组并联的SPD,因此,保护了高压绕组。
     
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:37:22 | 显示全部楼层
zhuxiangs 发表于 2019-12-23 11:47
国网的典型设计馈线是有加避雷器,个人认为,加了可作为变压器浪涌的保护,又可做为逆向对高压柜的保护。

也咨询了几位总工,均是不加可以,加了更好的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 07:43 , Processed in 0.171698 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表