[问题探讨] 应急照明图集违反建规强条了!!!

[复制链接]
     
发表于 2019-12-11 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
    3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
    4 疏散门应直通室外或安全出口。



QQ图片20191211164716.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-12-12 08:06:03 | 显示全部楼层
看上去如果改成向左开向电梯右侧的走廊,可能可以
     
发表于 2019-12-12 08:24:02 | 显示全部楼层
图集是不会违反强条的,图集在编制说明里写了 “本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品,视为无效。工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分,并应对本图集相关内容进行复核后选用” 。要是能象GB51309-2018在条文说明写上“本条文说明不具备与标准正文同等的法律效率,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考”的话,就更没有问题了。
发表于 2019-12-12 08:32:53 | 显示全部楼层
这个,还是属于比较明显的错误
发表于 2019-12-12 08:33:25 | 显示全部楼层
地下室,变电所也不能这样搞呀
     
发表于 2019-12-12 08:49:22 | 显示全部楼层
看的可真仔细~
     
发表于 2019-12-12 09:33:21 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2019-12-12 08:24
图集是不会违反强条的,图集在编制说明里写了 “本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或 ...

这手声明有点东西啊。
     
发表于 2019-12-12 10:05:33 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2019-12-12 08:24
图集是不会违反强条的,图集在编制说明里写了 “本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或 ...

编制说明中无效的前提是,当前面依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,本图集目前罗列所依据的都是最新版,所以可以说都是有效的~~
     
发表于 2019-12-12 10:21:09 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-12-12 10:05
编制说明中无效的前提是,当前面依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,本图集目前罗列所依 ...

那就算是图集的一点点瑕疵吧