路过_AK273 发表于 2021-1-5 16:12 储油间的柴油火灾危险性是丙类,不需要设置可燃气体报警装置。
电气入门学徒 发表于 2024-11-14 10:28 湖北省的《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》10.3.8 柴油发电机房及其储油 ...
?_446231510 发表于 2024-11-14 10:34 只是编写人换了而已,不能因为某个条文取消就认为要往相反的方向执行。湖北省的《湖北省建设工程消防设计 ...
电气入门学徒 发表于 2024-11-14 10:41 储油间不做可燃气体探测,是多个省市明确的做法,没有争议; 前辈让我修改一下,不是说要做,是地方标准 ...