[问题探讨] 等电位联结导体规格确定

[复制链接]
     
发表于 2019-11-4 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《低规》3.2.15, 联结导体最大值为25mm2(铜),但根据3.2.16条,辅助等电位联结导体不应小于保护导体截面积的1/2,那么问题来了,对于配电柜的外壳接地,其接地导体规格酒精该如何选呢?比如进线电缆为185,那么PE按95mm2考虑,这个联结导体是25mm2还是50mm2,最关键的是,这个最大25mm2是为什么?
     
发表于 2019-11-4 09:11:42 | 显示全部楼层
3.2.15写总等电位
3.2.16写辅助等电位
3.2.17写局部等电位
     
 楼主| 发表于 2019-11-4 09:16:00 | 显示全部楼层
那对于配电箱柜的外壳接地是否可参照总等电位执行?然后这个最大值25mm2是什么原因?
发表于 2019-11-4 09:25:40 | 显示全部楼层
不应小于保护导体截面积的1/2,如果计算值大于25,就按25来就行
发表于 2019-11-4 09:26:33 | 显示全部楼层
联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛
     
发表于 2024-5-24 15:36:38 | 显示全部楼层
很好的问题,没什么人回答。考试就喜欢考这些截面的计算