[求助] 三层幼儿园公共走道照明负荷等级是否需要按教学楼二级负荷

[复制链接]
     
发表于 2019-10-31 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层幼儿园,建筑高度12.6米,建筑面积2000多平,请问各路大神:公共走道照明是否有必要按JGJ310教学楼公共走道二级负荷考虑?
发表于 2019-11-1 08:40:26 | 显示全部楼层
首先,教育建筑规范里是明确了包括幼儿园的
发表于 2019-11-1 08:41:31 | 显示全部楼层
你这里面,走道照明、厨房重要负荷都属于二级负荷
     
发表于 2019-11-1 09:35:34 | 显示全部楼层
虽然很不合理,但是规范条文有个表格,明确包含了幼儿园。
就我了解到的,大部分项目走道照明、厨房等都按教育建筑的二级负荷考虑,也有按三级负荷的。审图上两种都有通过的。
     
发表于 2019-11-1 12:44:52 | 显示全部楼层
那定义二级负荷有引双回电源吗
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:18:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 08:41
你这里面,走道照明、厨房重要负荷都属于二级负荷

可为什么我看好多图都按三级负荷处理,也能通过图审?

点评

即便图审通过也不是意味着设计没有违反规范  发表于 2019-11-4 12:12