[求助] 防烟前室是否能穿越桥架?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-4 13:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避难走道的防烟前室,并没有硬性条文规定,但是穿越桥架是否会影响密闭性?
     
发表于 2019-9-4 13:38:39 | 显示全部楼层
和审图专家有关。
不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口”桥架穿墙时肯定开设洞口了,需要进行防火封堵。
有些审图专家认为防火封堵后的防烟性能不达标,有些专家认为防火封堵不可靠不耐久需要定期维护,还有些专家懒得提这种存在争议的问题、
     
发表于 2019-9-4 14:43:20 | 显示全部楼层
做到严格封堵,我认为并没有什么问题,规范要求的门窗、洞口不应该包含桥架。
但是此条存在争议,如果有争议的话,我这边一般会要求建筑和结构增设夹层板,虽然不怎么合理。
     
 楼主| 发表于 2019-9-4 14:49:41 | 显示全部楼层
个人认为采取好防火封堵也是没什么问题,目前先按穿越考虑,看审图意见吧
发表于 2019-9-4 16:54:10 | 显示全部楼层
这个,还是应急尽量避免
     
发表于 2019-9-5 16:52:50 | 显示全部楼层
前室不要穿,我现在遇到的是扩大前室,建筑说扩大前室没有不能开设门窗洞的要求,所以可以穿
     
发表于 2019-9-6 10:13:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-5 16:52
前室不要穿,我现在遇到的是扩大前室,建筑说扩大前室没有不能开设门窗洞的要求,所以可以穿

扩大前室也是前室
     
发表于 2019-9-6 10:23:01 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2019-9-6 10:13
扩大前室也是前室

扩大前室不是前室,允许有其他的门
     
发表于 2019-9-6 10:47:04 | 显示全部楼层
世纪难题 各有各的说法。。