ethan_fan 发表于 2019-8-30 14:44 按照你描述的来推测,主用电源和备用电源分别带了4台变压器,互相联络。如果备用电源容量过小,这种供电 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:25 请问一下:我这个供电系统行不行,需不需要修改(图已画好,设计人员不想改)
荣知事 发表于 2019-8-30 15:09 我只是讲清楚道理,需不需要修改,我说了不算。对于低压侧负荷控制,可以在非一、二级负荷开关处,选择失 ...
消防应急照明专题帖子汇总
荣知事 发表于 2019-8-31 08:57 很想提请设计人员注意,备用是暂时的。是一种非常态下的运行,必定需要削减一定得负荷。这已经给电力系统造 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-9-2 08:22 是的。我也看了很多设计,10KV变电所单母线分段,互为备用
ethan_fan 发表于 2019-9-4 11:15 现在越来越不提倡开闭所或变电所10kV联络了,对供电部门来说管理难度增大。多个工程和供电部门衔接,都是 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:49 当地供电部门有个奇葩规定:单台变压器容量不得大于1000
chipy 发表于 2019-9-5 09:53 专变也有限制么?
树欲静而风不止 发表于 2019-9-5 10:24 商业综合体