 楼主| 发表于 2019-8-29 12:43:14 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2019-8-29 12:00
从经济性跟合理性来讲,共用一个是可以的,如果硬钻规范的字眼,就没办法进行设计了

好的 感谢   您的意思是说可以从其他防火分区的集中电源取电     
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 12:44:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 08:39
按防火分区的划分情况设置集中电源,不是每个防火分区设置

感谢 也就是说集中电源也可以跨防火分区供电 是这么理解吧
     
发表于 2019-8-29 13:16:19 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-29 12:41
可能是我对集中电源的理解有误,规范中规定集中电源应该是直接给灯具进行供电的,按您的意思是说也可以给 ...

集中电源除直接給灯具供电外,也可以给应急照明分配电箱供电
     
发表于 2019-8-29 13:18:51 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-29 12:41
可能是我对集中电源的理解有误,规范中规定集中电源应该是直接给灯具进行供电的,按您的意思是说也可以给 ...

见GB17945-2010附录A图A.5
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 15:58:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 13:18
见GB17945-2010附录A图A.5

这是老规的集中电源吧,我这个项目用的A型集中电源,输出电压为24V。能适用于新规?
     
发表于 2019-8-29 16:01:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 13:18
见GB17945-2010附录A图A.5

17945的集中电源和51309的集中电源不是一个东西。
     
发表于 2019-8-29 16:16:57 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-29 15:58
这是老规的集中电源吧,我这个项目用的A型集中电源,输出电压为24V。能适用于新规?

性质相同,供电电压不同
     
发表于 2019-8-29 16:18:08 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2019-8-29 16:01
17945的集中电源和51309的集中电源不是一个东西。

性质相同,供电电压不同
     
发表于 2019-8-29 16:20:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 16:18
性质相同,供电电压不同

不是,51309的集中电源对应的是17945的集中电源+分配电装置,至于电压,只是分A型和B型的区别。
     
发表于 2019-8-29 21:35:42 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-29 15:58
这是老规的集中电源吧,我这个项目用的A型集中电源,输出电压为24V。能适用于新规?

框图是一样的,只不过新规是A型集中电源A型分配电箱
     
发表于 2019-8-29 21:36:54 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-29 15:58
这是老规的集中电源吧,我这个项目用的A型集中电源,输出电压为24V。能适用于新规?

框图是一样的,只不过新规是A型集中电源A型分配电箱