账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mofei0312

[求助] 变电所布置图

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:09:27 | 显示全部楼层
脑袋浆糊了,低压柜那里已经理解了
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 13:19:17 | 显示全部楼层
请教什么情况下要留这个散热200的距离
发表于 2019-7-18 14:29:07 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-18 13:19
请教什么情况下要留这个散热200的距离

没有规范规定必须留200距离
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:26:17 | 显示全部楼层
根据GB50053-2013,4.2.7,当KYN28高压柜一个侧面不需要做通道时,可不可贴墙设置
发表于 2019-7-18 16:47:14 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-18 16:26
根据GB50053-2013,4.2.7,当KYN28高压柜一个侧面不需要做通道时,可不可贴墙设置

规范上不上“宜离墙200”
     
发表于 2019-7-19 08:48:30 | 显示全部楼层
1、高低压柜要分设配电室;2、低压配电装置超过15m,中间要留过道;3、变压器无法挪到室外。4、高压柜和变压器间距不够。
发表于 2019-7-19 08:57:05 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2019-7-19 08:48
1、高低压柜要分设配电室;2、低压配电装置超过15m,中间要留过道;3、变压器无法挪到室外。4、高压柜和变 ...

高低压柜要分设配电室
这个不是强制的了吧
     
发表于 2019-7-19 09:11:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-19 08:57
高低压柜要分设配电室
这个不是强制的了吧

不利防火和管理。
不少项目高压配电室外委给电网公司维护。
     
发表于 2019-7-19 09:21:31 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-18 10:57
高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在 ...

200mm没有依据,我这里老总也说不用,然后去报供电局,被供电局要求加间距。所以您不加也可以。
     
发表于 2019-7-19 10:34:44 | 显示全部楼层
以前我们做也没留间隙的   后来都是供电局要求留间隙 利于散热
     
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:02:14 | 显示全部楼层
更明白了,感谢大家提的意见和解答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 18:50 , Processed in 0.070764 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表