[问题探讨] 丁宏军的答复

[复制链接]
     
发表于 2019-7-19 16:26:28 | 显示全部楼层
yao231814795 发表于 2019-7-13 22:57
问题二,现在审图都按规范条文提!问题三,感觉解释的无法设计。

1、审图老师按自己理解审查。
2、要贯彻理念,别动不动就说无法设计。方法总比问题多嘛。
     
发表于 2019-7-19 16:29:36 | 显示全部楼层
xiangyutangmin 发表于 2019-7-11 10:13
但你是否违反了规范第3. 3. 1条第2点强条

你说的还真是。
比如室外的一个小公共厕所,就一个出口指示灯,哪里单独引来应急照明回路和设置应急照明配电箱?
     
发表于 2019-7-19 16:31:25 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-7-10 15:33
问题二中的组合灯具符合应急照明产品标准码?

GB17945在修订,你放心,量身定做,大胆用,666!
     
发表于 2019-7-23 15:49:45 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2019-7-19 16:24
可以用自容(自带蓄电池)式A型灯具就地控制嘛,从该商铺配电箱引出即可。

但是整个建筑设置火灾自动报警系统了,这个应急照明控制就得采用集中控制型了吧?以集中控制就涉及到楼主的问题,我之前也是这么想的。

如果可以,按郎主说的灯具采用自带蓄电池的A型灯具,然后商铺里的配电箱里加个隔离变压器出24v/36v就可以了吧?火灾时商铺的配电箱电源肯定切断了,所以自动点亮了。但是不符合集中控制啊?郎主再麻烦你详细说下这里呗
     
发表于 2019-7-28 09:12:04 | 显示全部楼层
学习了,新东西必须学习