账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 柴油发电机容量选择

[复制链接]
     
发表于 2019-6-19 14:51:54 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-6-19 10:53
配四第二章有详细介绍

看完配四,就更不会算了~~哈哈哈~~
     
发表于 2019-6-19 16:31:31 | 显示全部楼层
按母线允许压降10%计算 Pe= 75*2.6+4.3=199.3KW 2.6为被启动电动机功率的最小倍数
     
发表于 2019-6-20 16:47:06 | 显示全部楼层
1、一般发电机容量是电动机3倍时不需验证启动电压降,星三角启动应该会小一点,两种泵只有启动顺序错开就可以降低发电机组容量。
2、气站的需要按工艺要求统计同时使用的设备功率,负载性质要分开,感性、容性、阻性。
3、标注kVA、kW都可以,一般柴发的功率因素是0.8。
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:03:33 | 显示全部楼层
rpg2009 发表于 2019-6-20 16:47
1、一般发电机容量是电动机3倍时不需验证启动电压降,星三角启动应该会小一点,两种泵只有启动顺序错开就可 ...

谢谢您!请问“负载性质要分开,感性、容性、阻性”这个“分开”是什么意思,不同的配电回路吗?
     
发表于 2019-6-21 16:28:34 | 显示全部楼层
3~4倍选择如果我的设备发电机全保,这么算的话,发电机比变压器还要大3~4倍
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:17:56 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2019-6-21 16:28
3~4倍选择如果我的设备发电机全保,这么算的话,发电机比变压器还要大3~4倍

那您是怎么选择的呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 10:48 , Processed in 0.072746 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表