[求助] 火灾监控系统如何配电

[复制链接]
     
发表于 2019-5-9 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无消控室,火灾监控系统如何配电?一个多层综合楼,消防用水30L/S,消防负荷二级,应急照明采用集中电源可单回路供电,那电气火灾监控主机放在值班室,如何配电?现在我打算在值班室做一个EPS和双电源切换箱,单独给监控主机配电(规范没说可和应急照明一样电源内部切换),可是EPS持续时间如何定?火灾监控是监控非消防负荷的,按道理停电也要切断非消防负荷
发表于 2019-5-9 15:23:26 | 显示全部楼层
毕竟是消防负荷,不能随便停电,可以给个单回消防电源,让监控器自带备用电池。
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:54:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 15:23
毕竟是消防负荷,不能随便停电,可以给个单回消防电源,让监控器自带备用电池。

可是末端切换是个问题,怕强条
发表于 2019-5-9 15:55:06 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-5-9 15:54
可是末端切换是个问题,怕强条

单电源与自备电池末端切换了