账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8400|回复: 21

多层住宅火灾报和疏散照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-8 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小区有10栋多层住宅楼 ,7栋和地下车库相连   3栋是独立的  设计时多层住宅都未设火自报和疏散照明    审图提的意见是多层住宅的地下室应设计火自报和疏散照明  审图提的意见对吗?
     
发表于 2019-5-8 17:42:50 | 显示全部楼层
多层住宅地下室如果没有联动设备,不用的吧
     
发表于 2019-5-9 00:03:24 | 显示全部楼层
丁总石家庄宣贯时,要求多层住宅设置应急照明了,对于火警系统怎么设置,他说三周前50016编制组开会讨论局部修订,争取把多层住宅纳入到火警系统里,做独立的报警系统。
     
发表于 2019-5-9 00:04:56 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-8 17:42
多层住宅地下室如果没有联动设备,不用的吧

是不是有常开防火门
发表于 2019-5-9 08:40:02 | 显示全部楼层
首先,车库的火灾自动报警是否设置,看看停车位数量和是否是机械车位
发表于 2019-5-9 08:41:03 | 显示全部楼层
至于,疏散照明。也是看车位数量
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:46:50 | 显示全部楼层
车库设置了火自报 和疏散照明
     
发表于 2019-5-10 10:09:35 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-9 08:46
车库设置了火自报 和疏散照明

那就要设,和车库连通一般都要按一个整体考虑
     
发表于 2019-5-10 11:46:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 08:40
首先,车库的火灾自动报警是否设置,看看停车位数量和是否是机械车位

树总,多层住宅地下室是储藏间,走廊开有门,可以通往车库,这种情况下多层住宅地下室需要设疏散照明和火灾自动报警吗?估计楼主也是这种情况
发表于 2019-5-10 14:26:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-5-10 15:07 编辑
天道酬勤1 发表于 2019-5-10 11:46
树总,多层住宅地下室是储藏间,走廊开有门,可以通往车库,这种情况下多层住宅地下室需要设疏散照明和火 ...

走廊开有门,那是否作为疏散通道,如果是,则需要疏散照明,火灾报警没有联动则不需要(中间有防火门)
     
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:47:22 | 显示全部楼层
和审图的沟通  审图的要求 地下车库和住宅的地下室按一个整体考虑  都上疏散照明和火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:57:13 | 显示全部楼层
上了火灾自动报警  防火门监控要不要上   多层住宅地面上部分无疏散照明 切非消防电源也是个事?
发表于 2019-5-13 09:00:45 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-13 08:57
上了火灾自动报警  防火门监控要不要上   多层住宅地面上部分无疏散照明 切非消防电源也是个事?

有消防控制室,就得上防火门监控
     
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:20:54 | 显示全部楼层
可能我理解有误 原来我理解是 一个单体无火灾自动报警系统  有常闭防火门时  不上防火门监控系统
发表于 2019-5-13 09:56:40 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-13 09:20
可能我理解有误 原来我理解是 一个单体无火灾自动报警系统  有常闭防火门时  不上防火门监控系统

你理解是对的呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 19:31 , Processed in 0.077485 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表