[规范条文] 为什么消控室的接地要采用不小于25平方铜芯绝缘导线连接?

[复制链接]
发表于 2019-4-30 19:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013中的10.2.4条要求消防控制室的接地板与建筑接地体之间要采用不小于25平方的铜芯绝缘导线连接。首铜芯绝缘导线与接地体不好焊接,不好施工,为何不用镀锌圆钢或者扁钢连?
     
发表于 2019-4-30 19:50:33 | 显示全部楼层
你不会搞个盒子焊接扁钢打个洞用螺丝上嘛
     
发表于 2019-5-1 19:53:27 | 显示全部楼层
为避免防雷接地之干扰!
     
发表于 2019-5-1 19:56:54 | 显示全部楼层
因此采用了绝缘导线!
     
发表于 2019-5-1 19:58:56 | 显示全部楼层
故而采用了绝缘导线!
     
发表于 2019-5-1 20:02:35 | 显示全部楼层
出于此原因用了绝缘导线!  
     
发表于 2019-5-1 20:05:47 | 显示全部楼层
为尽量减少导线阻抗而采用cu芯导线
     
发表于 2019-5-1 20:07:25 | 显示全部楼层
此规定是参照IEC标准!
     
发表于 2019-5-1 20:14:59 | 显示全部楼层
导线一般穿管由消控室接地板引出沿柱暗敷引至基础接地体接地扳
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-1 20:16:28 | 显示全部楼层
导线一般穿管由消控室接地板引出沿柱暗敷引至基础接地体接地扳
     
发表于 2019-5-7 15:14:12 | 显示全部楼层
直接把铜线接到基础钢筋上确实不好做,不过你可以用扁钢做个转接
     
发表于 2019-5-7 15:20:22 | 显示全部楼层
楼主是做施工的吧,放热熔连接/放热焊接了解一下
     
发表于 2019-5-9 09:27:12 | 显示全部楼层
接地导体是一种电流回路导线。接地体是一种电磁回路导体。所以接地体必须是含有铁磁物质的导电体。没有规定接地导体与接地体的连接一定要焊接。一般做法是铜端子,铜铝接头,线夹过渡的。这样也方便检测和改善。至于截面积,应该考虑电流强度和机械强度啦。
     
发表于 2019-5-9 15:57:40 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-5-9 09:27
接地导体是一种电流回路导线。接地体是一种电磁回路导体。所以接地体必须是含有铁磁物质的导电体。没有规定 ...

铁磁?                  
     
发表于 2019-5-10 08:16:27 | 显示全部楼层

是的,铁磁物质。接地体不仅是一种导电体,还是一种磁导体。铁磁物质与非铁磁物质相比,其内部电子运动相对是有规律的。