账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3936|回复: 4

[求助] 报考厅机械排烟做自动报警,应急照明如何处理

[复制链接]
     
发表于 2019-4-17 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
学校综合楼,报告厅做了机械排烟,按规范只在报告厅做自动报警系统,集中控制应急照明如何处理,仅报告厅做,还是整栋楼做,感觉还不如整栋楼做自动报警,不然设计起来很无所适从。有联动就要消控室,一个报考厅就做个消控室
发表于 2019-4-17 14:25:44 | 显示全部楼层
你这个需要设置消防控制室,按规范,需要设置集中控制系统的疏散照明
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 15:04:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 14:25
你这个需要设置消防控制室,按规范,需要设置集中控制系统的疏散照明

但是是只在报告厅做,集中控制系统还是,全楼做,自动报警是不是全楼做,纠结中
发表于 2019-4-17 15:11:41 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-4-17 15:04
但是是只在报告厅做,集中控制系统还是,全楼做,自动报警是不是全楼做,纠结中

疏散照明的系统,应该是全楼统一做法
发表于 2019-4-17 15:12:12 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-4-17 15:04
但是是只在报告厅做,集中控制系统还是,全楼做,自动报警是不是全楼做,纠结中

火灾报警系统,可以在报告厅设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 14:45 , Processed in 0.069274 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表