[求助] 集中电源持续时间 且不应超过0.5h

[复制链接]
发表于 2019-12-26 08:40:06 | 显示全部楼层
强条里必须加持续应急点亮时间。没任何疑问。疑问在于什么情况下可以不按3.6.6条设计。但是偏偏3.6.6条的情况是肯定会发生的。
发表于 2019-12-26 08:46:20 | 显示全部楼层
什么意思,没有太明白楼主的意思?
     
发表于 2019-12-26 08:49:24 | 显示全部楼层
非集中控制系统的集中电源容量 是不是可以不用考虑非火灾时市电断电的情况。
     
发表于 2024-4-18 14:54:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:30
必须大于等于0.5h,非消防小于等于0.5h ,是指到0.5h,就控制关断

那非消防还是要高于0.5h?
     
发表于 2024-11-11 11:04:11 | 显示全部楼层
按这个写法今天审图又提了:

说明第五.8条集中电源蓄电池组达到使用寿命后标称剩余容量应保证放电时间不少于0.5h,不满足规范要求,蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应同时满足火灾状态下持续工作时间和非火灾状态下灯具持续应急点亮时间之和。
发表于 2024-11-11 12:40:29 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-11-11 11:04
按这个写法今天审图又提了:

说明第五.8条集中电源蓄电池组达到使用寿命后标称剩余容量应保证放电时间不少 ...

设计说明直接把规范3.2.4条全抄上
     
发表于 2024-12-26 16:10:43 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-11 12:40
设计说明直接把规范3.2.4条全抄上

《消防设施通用规范》GB 55036-2022 [2023年3月1日实施]废止该条文 这样看没有实施的必要了吧
发表于 2024-12-27 08:15:21 | 显示全部楼层
关于此时间审图公司的提示函,供参考

关于消防应急照明备用蓄电池持续工作时间相关问题的审查提示函.pdf

2.66 MB, 下载次数: 8, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-12-27 09:10:36 | 显示全部楼层
没发生火灾的情况下主电源断了也不应该点亮应急照明灯啊,应急照明这个产品到底是什么逻辑?
     
发表于 2024-12-27 10:24:31 | 显示全部楼层
lavender0213 发表于 2024-12-27 08:15
关于此时间审图公司的提示函,供参考

还算讲道理,只不过是滨州市的,公信力不足