[求助] 弱电间相关问题

[复制链接]
     
发表于 2019-3-1 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、弱电间和电信间的区别。面积怎么确定?
2、弱电间如果设置专门的弱电配电箱,那么弱电配电箱按几级负荷配置,属于消防还是非消防?
     
发表于 2019-3-2 10:00:25 | 显示全部楼层
电信间:顾名思义:楼层安装信息通信及配线设备的场地
     
发表于 2019-3-2 10:10:19 | 显示全部楼层
弱电间:顾名思义:除上述外还安装消防,安防,广播、TV等设备的场所
     
发表于 2019-3-2 10:34:50 | 显示全部楼层
S:如每层TO、TP各200点位,约需2个19"(42U)机柜,一般5m2(2、5mX2m)
     
发表于 2019-3-2 10:35:51 | 显示全部楼层
S:如每层TO、TP各200点位,约需2个19"(42U)机柜,一般5m2(2、5mX2m)
     
发表于 2019-3-2 10:40:58 | 显示全部楼层
总之:按设备多少决定S,(小区弱电间一般30m2左右即可)
     
发表于 2019-3-2 10:41:59 | 显示全部楼层
总之:按设备多少决定S,(小区弱电间一般30m2左右即可)
     
发表于 2019-3-2 10:57:12 | 显示全部楼层
负荷分级及供电要求应符合〈民规〉3、2节要求及所在建筑类别相关规范
     
发表于 2019-3-2 10:59:14 | 显示全部楼层
按非消防负荷设计