请教,假设为两台1250kVA或两台2000kVA干式变压器的变配电室,是否必须要暖通专业设计通风管道,不想设计,因为管道太大了太占空间,有规范依据么?可否采用空调?两种方案各有什么优缺点?是否可以采用自然通风散热方案?自然通风散热有什么要求?
发表于 2019-2-18 10:59:04 | 显示全部楼层
自然通风散热当然可以,就是暖通专业要算一下是否满足要求
     
发表于 2019-2-18 11:12:17 | 显示全部楼层
要求6次换气,还有温度要求,具体去问一下暖通专业,这事儿电专业说了不算。

     
发表于 2019-2-18 14:27:02 | 显示全部楼层
可以先假设变压器带50%的负载。算下变压器的发热功率(铁损+铜损)再考虑增加5~10%左右作为低压柜发热补充然后提资给暖通专业
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-19 10:17:20 | 显示全部楼层
位于地上.一般自然通风.加轴流风机
     
发表于 2019-2-19 10:26:15 | 显示全部楼层
位于地下室,一般采用机械通风(下进上排,每小时15次换气)
发表于 2019-2-19 10:29:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-19 10:17
位于地上.一般自然通风.加轴流风机

加轴流风机,到底属于自然通风还是机械通风?
     
发表于 2019-2-19 10:42:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-19 10:29
加轴流风机,到底属于自然通风还是机械通风?

自然通风设进出风百页窗,如所在地区夏季温度高加轴流风机及温度控制
     
发表于 2019-2-19 10:46:16 | 显示全部楼层
我们这里䁔通这样作
     
发表于 2019-2-19 10:47:17 | 显示全部楼层
我们这里䁔通这样作
     
发表于 2019-2-19 10:51:08 | 显示全部楼层
我们这里䁔通專业通常这样作
     
发表于 2019-2-19 10:53:56 | 显示全部楼层
联通專业這样作,我们加温控
     
发表于 2019-2-19 14:21:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-19 10:26
位于地下室,一般采用机械通风(下进上排,每小时15次换气)

15次换气有出处么?
     
发表于 2019-2-19 17:04:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-2-19 14:21
15次换气有出处么?

参阅〈建筑电气技术500问〉(陈汉民编)第77
     
发表于 2019-2-21 12:46:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-19 17:04
参阅〈建筑电气技术500问〉(陈汉民编)第77

既不是规范,也不是供电局文件,这种xx问不宜作为设计依据。

北京市供电局要求6次换气
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报