楼主: admin

三审合一后电气审查常见遗漏问题之一——说明中常见审查遗漏点

  [复制链接]
     
发表于 2019-1-24 16:36:11 | 显示全部楼层

先收藏,以后认真学习
     
发表于 2019-1-25 16:11:34 | 显示全部楼层
感谢白总,期待后续佳作!
     
发表于 2019-1-25 18:55:11 | 显示全部楼层
期待白总的后续佳作!
     
发表于 2019-4-10 14:19:33 | 显示全部楼层
感谢白总,(5)照明支路的电线是否可以与线槽内的电缆一同敷设呢?如果电线敷设满足GB50054-2011的7.2.1,是否也可以共梯架。
     
发表于 2019-4-17 13:40:37 | 显示全部楼层
谢谢白总分享,受益了
     
发表于 2019-5-23 10:27:39 | 显示全部楼层
(5)照明支路的电线是否可以与线槽内的电缆一同敷设呢?在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中8. 5.3 所述...,故电缆电线是可以同槽敷设的----这条含混不清啊,那如果按JGJ16-2008中8.1.4条呢?

点评

绝缘等级明显不同,导体工作温度不同,分开敷设的好  发表于 2019-12-6 16:10
     
发表于 2019-6-10 12:03:55 | 显示全部楼层
经常有审图人员要求在说明中抄录规范强条,即使图纸中已经按照强条执行了,还是强行在审查意见中提出,说明中必须抄录规范强条。结果是说明越来越多,抄录的强条一大堆,有用处吗?
     
发表于 2019-6-10 17:04:51 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-6-10 12:03
经常有审图人员要求在说明中抄录规范强条,即使图纸中已经按照强条执行了,还是强行在审查意见中提出,说 ...

抄吧,哥们!尤其是现在消防一起审查!出图多抄点,审图少麻烦!
     
发表于 2019-12-18 16:19:27 | 显示全部楼层
谢谢白总大作
     
发表于 2020-5-13 00:11:27 | 显示全部楼层
非常好的学习资料,感谢!!!
发表于 2020-5-22 08:55:19 | 显示全部楼层
非常感谢站长及白总资料分享!
     
发表于 2020-6-24 14:11:06 | 显示全部楼层
感谢白总的总结,受益匪浅,收藏了
     
发表于 2020-7-7 17:41:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
     
发表于 2021-3-5 14:28:36 | 显示全部楼层
顶一个,很有参考价值