变压器低压侧进线断路器长延时整定值确定

[复制链接]
     
发表于 2018-12-3 11:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:变压器低压侧总断路器的长延时脱扣器整定电流应按0.8In整定做调整;也有其他文章指出按照1.2~1.3倍变压器额定电流整定;例如1000kVA变压器低压侧的额定电流是1443A,0.8In=0.8x2000=1600A;(1.2~1.3)I2rt=1731.6~1875.9A
     
发表于 2018-12-3 15:01:06 | 显示全部楼层
按1.1倍整定
     
发表于 2018-12-3 15:03:15 | 显示全部楼层
考虑脱扣器的误差
     
发表于 2018-12-3 15:39:03 | 显示全部楼层
见〈技术措施〉5.5.4(2009版)
     
发表于 2018-12-3 17:27:14 | 显示全部楼层
长延时脱扣的动作特性是反時限
     
发表于 2018-12-3 17:28:36 | 显示全部楼层
变压器有过负荷能力
     
发表于 2018-12-3 17:29:51 | 显示全部楼层
还有超温报警
     
发表于 2018-12-3 17:31:54 | 显示全部楼层
不必缩小整定值
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:20:48 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-3 15:39
见〈技术措施〉5.5.4(2009版)

嗯嗯,北京院技术措施5.6.18和全国技术措施2009版 5.5.4都是这样的,但审图不知道怎么提出0.8In
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:24:25 | 显示全部楼层

但是施耐德样本上面关于长延时整定都是(0.4~1)In
     
发表于 2018-12-4 14:49:48 | 显示全部楼层
不矛盾,樣夲上是ACB的额定电流
     
发表于 2018-12-4 14:52:02 | 显示全部楼层
不是变压器的额定电流
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:58:01 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-4 14:49
不矛盾,樣夲上是ACB的额定电流

那这样的说的话,取0.8In和1.1倍变压器低压侧额定电流不矛盾啦
     
发表于 2018-12-4 14:59:25 | 显示全部楼层
变压器的主保护是高压侧的速断.后备保护是高压侧过流与低压侧过负荷(长延时脫扣)
     
发表于 2018-12-4 15:05:28 | 显示全部楼层
审图方的In如为ACB的 In,0.8In如符合1.1Ie,则是正确的