[问题探讨] 电缆有150+95这个规格么

[复制链接]
     
发表于 2018-11-29 15:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,之前做的都是150+70,最近听说同行都改150+95了,我查了手头有的电缆厂样本,但都是很久之前的,都是150+70,大家怎么做,而且,为什么要做成150+95,之前150+70怎么了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-11-29 15:57:36 | 显示全部楼层
我也用150+70
发表于 2018-11-29 15:58:24 | 显示全部楼层
用95的还是担心70不到150的一半
     
发表于 2018-11-29 16:01:31 | 显示全部楼层
有必要用95么?用三+一的大部分都是三相平衡的。。
     
 楼主| 发表于 2018-11-29 16:02:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-29 15:58
用95的还是担心70不到150的一半

就想知道这个150+95,是标准的,还是非标的,有没有电缆制造标准之类的有相关要求?
     
发表于 2018-11-29 16:34:38 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-11-29 16:02
就想知道这个150+95,是标准的,还是非标的,有没有电缆制造标准之类的有相关要求?

没有这个电缆只有150+70
     
发表于 2018-11-29 21:17:41 | 显示全部楼层
按〈低规〉表3.2.14,PE线应不小于S/2,故用95了,应是标准的。
     
发表于 2018-11-29 21:21:28 | 显示全部楼层
 不是非标这是我的理解
     
发表于 2018-11-29 21:34:16 | 显示全部楼层
,如是N线,对非线性负荷小的仍用70,对非线性负荷大的用4X150
     
发表于 2018-11-30 11:00:42 | 显示全部楼层
之前用过95的,后来甲方让改了,说买不到
     
 楼主| 发表于 2018-11-30 11:06:04 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-11-30 11:00
之前用过95的,后来甲方让改了,说买不到

是什么时候的事呢,今年么?
     
发表于 2018-11-30 11:15:13 | 显示全部楼层
不是,几年前了
     
发表于 2018-12-1 15:26:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-12-1 15:43 编辑
宋卫东 发表于 2018-11-29 21:17
按〈低规〉表3.2.14,PE线应不小于S/2,故用95了,应是标准的。

150+70是标准的,150+95从来没见过

规定的PE线应不小于S/2不是这么考虑的,要往附近的规格靠拢
老规范GB50054-95中,这个表(当时是表2.2.9)下面有个注:当采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。
新规范GB50054-2011中,没有这个注了,但是多了热稳定的要求
     
发表于 2018-12-1 16:24:09 | 显示全部楼层
,规范说的是按热稳计祘確定或按s/2確定,
     
发表于 2018-12-1 16:31:17 | 显示全部楼层
S/2是Smin