一直搞不明白,这样小商铺,这条应急照明有什么实际意义,直接从普通配电箱引电,只是为了满足规范的要求么?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-11-21 17:56:56 | 显示全部楼层
这样恰恰不满足规范,消防与非消防不能混用
     
发表于 2018-11-21 17:59:22 | 显示全部楼层
今天刚刚咨询过审图公司,但仅代表她的个人意见,他说规范里要求设置的区域必须设置专门应急照明箱,从应急照明箱引,规范没有要求的区域比如这种小商铺,可以从普通箱引出带蓄电池的应急灯,他们不管。
但也分审图人,有人就会提消防不应接入非消防箱。
     
发表于 2018-11-22 08:19:13 | 显示全部楼层
楼主的强启原理有问题吧?永远不会动作。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-22 08:35:25 | 显示全部楼层
类似问题经常在改造项目中遇到,很多项目没有火灾报警系统,业主也无法提供原设计图纸,应急照明究竟几何傻傻分不清楚,所以应急照明干脆就从普通照明配电箱出2路,自带蓄电池应急灯。
发表于 2018-11-22 08:40:39 | 显示全部楼层
一台终端箱,又是强启,又是断电,搞得太麻烦了
发表于 2018-11-22 08:41:23 | 显示全部楼层
而且这样的商铺又多,这得多少模块来控制
     
发表于 2018-11-22 09:09:04 | 显示全部楼层
越做越复杂...故障不断增加..
     
发表于 2018-11-22 10:47:34 | 显示全部楼层
简单问题复杂化~~~一次二次混着画,太乱了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-22 11:31:31 | 显示全部楼层
简单问题复杂化,强起画的有问题!
     
发表于 2018-11-22 11:37:45 | 显示全部楼层
还不如自带蓄电池 断电强启
要么干脆点儿 什么都不画
     
发表于 2018-11-23 09:07:25 | 显示全部楼层
规范应该明确一下,多少规模以下的场所可以采用自带蓄电池,断电点亮来实现,这样就比较符合实际了
     
发表于 2018-11-29 13:34:09 | 显示全部楼层
 >200平方米设,应从所在防火分区ALE引接
     
发表于 2018-11-29 13:37:06 | 显示全部楼层
不能从本商店普通箱引接,消防与非消防分开
     
发表于 2018-11-29 15:18:25 | 显示全部楼层
消防和非消防电源线路不应共电源箱,小规模建筑可以考虑掉电强启