请问:一栋单体建筑物的接地方式是TN-S系统,建筑内的总配电箱进线处设置了隔离开关和断路器,请问隔离开关和断路器分别选择几级的?
发表于 2020-7-28 10:23:32 | 显示全部楼层
隔离开关选4极,断路器选3极就行
     
发表于 2020-7-28 10:27:37 | 显示全部楼层
隔离开关、断路器二取一就可以了,为什么要设2个?
     
发表于 2020-7-28 10:34:48 | 显示全部楼层
一般总隔离开关和断路器都4极,若从进线处N PE分离,隔离开关选3极。断路器选4极是因为要接漏保。
     
发表于 2020-7-28 12:30:40 | 显示全部楼层
GB50054-2011/3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
        1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
        2 TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
        3 IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。
据此规定,总隔离开关和断路器均应3极。
     
发表于 2020-7-28 12:34:28 | 显示全部楼层
JGJ16-2008/7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
     1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
     2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
     3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
     4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
     5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
据此规定,总隔离开关和断路器均应3极。
     
发表于 2020-7-28 13:22:33 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-7-28 10:27
隔离开关、断路器二取一就可以了,为什么要设2个?

加隔离开关是方便检修断路器
     
发表于 2020-7-28 18:25:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-28 12:30
GB50054-2011/3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
        1 有中性导体的IT系 ...

看一下3.1.3。
     
发表于 2020-7-28 19:05:22 | 显示全部楼层

N为可靠的地电位时不断开N线。
     
发表于 2020-7-28 22:30:58 | 显示全部楼层
除规范规定外,均用三极,以避免断零燒坏单相设备
     
发表于 2020-7-29 12:24:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2020-7-29 12:27 编辑
zhouke 发表于 2020-7-28 19:05
N为可靠的地电位时不断开N线。

这个隔离是设置给检修用的,N线必须断。可以结合600问的17.1~17.4看一下。

     
发表于 2020-7-29 13:12:45 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2020-7-29 12:24
这个隔离是设置给检修用的,N线必须断。可以结合600问的17.1~17.4看一下。

我同意10楼的说法。满足GB50054-2011/3.1.15或JGJ16-2008/7.5.3采用4P,否则采用3P。
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 14:02:34 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-28 22:30
除规范规定外,均用三极,以避免断零燒坏单相设备

除规范外,隔离开关和断路器都采用3P的?
发表于 2020-7-30 14:17:03 | 显示全部楼层
N为可靠的地电位时,谁也不能保证
发表于 2020-7-30 14:18:32 | 显示全部楼层
注意,不是进户的地方N为地电位,而是后面线路那个检修的地方N是地电位