账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33347|回复: 38

[问题探讨] 储油间燃气报警设置情况调查

[复制链接]
     
发表于 2019-11-6 14:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机房储油间设置燃气报警的问题,从网上讨论的情况看,基本上不赞成设置。但时不时还是有“砖家”提出非装不可。那么,实际情况如何呢?请大家投票
单选投票, 共有 135 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2019-11-12 14:25:38 | 显示全部楼层
要设也不是设在储油间里,应该设在油罐里
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-12 14:29:22 | 显示全部楼层
据说四川省院的工程,储油间都设燃气报警,不知真假。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-1-4 10:53:00 | 显示全部楼层
我做工业建筑的,都不设置储油间。。。直接一体式油箱
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-27 16:23:20 | 显示全部楼层
看下国标柴油中的标准吧,-10号柴油燃点不小于60度,这应该是啥?如果都不会气化怎么爆炸呢?
GB 19147-2016 车用柴油
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-15 10:37:12 | 显示全部楼层
储油间应为火灾危险场所。不少人在储油间选用防爆灯、防爆开关,却不按爆炸危险场所的要求设计,有点儿不伦不类。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-15 17:15:22 | 显示全部楼层
一般项目都是在发电机房和储油间设置感烟探测器和感温探测器,还没要求设置可燃气体探测器的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-15 17:18:24 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-6-15 10:37
储油间应为火灾危险场所。不少人在储油间选用防爆灯、防爆开关,却不按爆炸危险场所的要求设计,有点儿不伦 ...

我看标准图集上,也是用的防爆灯具
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-15 19:14:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 17:18
我看标准图集上,也是用的防爆灯具

防爆灯通过防爆灯头盒接线,必须采用热镀锌钢管明配线,做隔离密封、划分分区、根据爆炸介质选用防爆电器并写明具体型号....非常麻烦。若定为非爆炸危险场所,就简单多了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-15 19:57:17 | 显示全部楼层
关键是靠不到爆炸危险场所上。
只能算丙类火灾危险场所。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-30 13:09:13 | 显示全部楼层
GB50493,2.0.1可燃气体:又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类可燃液体汽化后形成的燃气 体或可燃蒸气

甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测 ...

回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-30 15:52:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-12-30 13:09
GB50493,2.0.1可燃气体:又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类可燃液体汽化后形成的燃气 体或可燃蒸气

甲B ...

是的赞同!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-31 12:07:39 | 显示全部楼层
不可一概而论基本都是占百分五十。要不直接挂一个“小灯笼”就欧克了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-3 18:10:44 | 显示全部楼层
无爆炸危险,有火灾危险,油管,风管作防静电接地
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-4 15:53:06 | 显示全部楼层
民用柴油发电机用的不是甲乙类。为什么一定要设置。
做报警不如要求把通风做好。
大部分在地下就算报警你要怎么处置呢?只报警没有后续操作空间啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 07:07 , Processed in 0.078756 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表