账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 这个整定值该如何确定

[复制链接]
发表于 2018-7-31 08:46:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-31 08:51:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-31 09:02:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2018-7-31 09:04 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-7-31 08:46
剩余电流断路器的应用,只有两种
1、末端30mA,以防电击的名义。快速动作型,0.3安电流时,0.04秒内分断。 ...

两种? ZsIa≤U0 作何解释?
发表于 2018-7-31 09:07:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-31 12:52:32 | 显示全部楼层
只有两种30mA  0.3A两种?
心脏手术电击防护也用30mA?国家标准0.006A~30A的RCD不同于此两种的规格是干嘛用的?LSIG四段保护断路器的G功能干嘛用的?
     
发表于 2018-7-31 13:03:40 | 显示全部楼层
规范的规定
c) 电气线路或多台电气设备(或多住户)的电源端,其动作电流和动作时间应按被保护线路和设备的具体情况及其泄漏电流值确定。必要时应选用动作电流可调和延时动作型的RCD;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 10:33 , Processed in 0.104277 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表