官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
popu12 发表于 2018-5-25 09:32 如果是钢厂的上一级站是小电阻接地系统,这里要求单独接地是可以理解的。参考北京的做法,变压器10/0.4的中 ...
wzkasdwzk 发表于 2018-5-25 10:29 10kV侧为不接地系统,0.4kV侧直接接地,要求为TN-S系统,变压器要求独立接地网。
消防应急照明专题帖子汇总
wzkasdwzk 发表于 2018-5-14 20:22 直接接地,这样的话,是不是相当于没有等电位了!
(3)接地 本方案配电室接地网采用水平接地体与垂直接地体组成, 水平接地体采 用-50mm× 5mm的热镀锌扁钢,垂直接地体Φ25 mm× 2500mm热镀锌圆钢。 a. 当10kV电源为小电阻接地系统时,应设独立的低压工作接地网,与 保护接地网应严格分开,两网的接地电阻均须不大于4Ω。保护接地网在站 外1.5m处环绕敷设,低压工作接地网与保护接地网间的距离不小于5m。 b. 当10kV电源规划为非小电阻接地系统,不设独立低压工作接地网, 保护接地网在站外1.5m处环绕敷设,接地电阻应不大于4Ω。 具体工程中需按短路电流校验接地引下线及接地体截面,接地电阻、跨 步电压和接触电压应满足有关规程要求:如接地电阻不能满足要求,则需要 采取降阻措施。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-13 10:11 , Processed in 0.053083 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.