账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 单相接触器主触点或继电器接点在不同负载类别下容量的转换

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:16 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-11-23 11:58
接触器一般不要求其在短路条件下的具有接通能力,所以没有短路接通能力这一项参数,只要求其有额定接通和 ...

bzp4891同仁对元器件方面的知识掌握的这么全面系统,能在此相识深感荣幸!
接触器没有短路接通能力这一项,我模糊记得大学教材中提到过,等我再找找是不是记错了。
如果接触器接通到短路故障上,断路器分断前的时间内触头闭合过程中也要承受大电流的热效应,这跟断路器触头是一样的,不知道为什么不规定这一项?
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:54:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:23:46 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-11-23 12:19
1.德力西的开关参数有点纳闷,在AC3负载类别下可以承受更高的电流?

前面提到德力西的转换开关其实就是 ...

我说的那个转换开关是万能转换开关,通常用在控制回路,符合GB14048.5标准的。
https://wenku.baidu.com/view/1b6f1f0090c69ec3d5bb75dd.html

点评

只要厂家验证过该转换开关在AC-3类别下的电气寿命就可以。  发表于 2017-11-24 12:15
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:26:17 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-11-23 13:31
无论是接触器还是控制继电器或接触器辅助触头,使用类别表明了其在接通、分断电路时需要接通和分断电流的倍 ...

分断为什么是0.17U?0.17哪来的?能符合实际运行工况吗?而且应该是0.17Ue吧?

点评

0.17Ue来自GB14048.4电气寿命试验中的数据  发表于 2017-11-24 12:12
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:30:02 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-23 21:33
随便弄个触点,电流都是5A的,10A的。不知你的微电机功率是多少?
0.55KW以下的电机,继电器可以当接触器 ...

后来继电器都不写型号了,只写接点容量AC220V 5A。
感觉似乎也不够详细,没标明负载使用类别,我怕标了买不到那样的产品,于是就稀里糊涂了简单写了下。

很多设备厂家提供的干接点就写AC220V 5A,好一点的会写使用类别,但是大部分都不会写,也懒得电话咨询了,打电话打了一圈,最后找到真正的技术人员,会告诉你他也不知道。。。。。。
     
发表于 2017-11-24 12:09:38 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-24 10:54
bzp4891同仁对元器件方面的知识掌握的这么全面系统,能在此相识深感荣幸!
接触器没有短路接通能力这一 ...

接触器的主要作用是接通、分断和承载正常电路(包括过载)下的电流,同一台接触器
1.当用于控制电阻性负载(AC-1使用类别)如电阻炉时,实际运行中它需要接通1倍电阻炉的额定电流,分断1倍电阻炉的额定电流;
2.当用于起停鼠笼式电动机(AC-3使用类别)时,实际运行中起动时接通6倍电动机的额定电流,停止分断1倍电动机的额定电流;
3.当用于鼠笼式电动机正反转、点动(AC-4使用类别),实际运行中起动时接通6倍电动机的额定电流,停止分断6倍电动机的额定电流;
同一台接触器在不同使用类别下,由于工况不同其电气寿命也是千差万别,AC-3情况下可能上百万次,而AC-4情况下可能只有几万次。

由于接触器不会用于“主动接通”短路故障,所以自身的触头结构、触头弹簧也是按照接通、分断正常电路来设计和考核,因此没有短路接通能力这一项参数。但是用于电动机控制回路一般有断路器或熔断器(短路保护)、接触器(起停控制)、热继电器(过载保护),当负载侧发生短路故障时,断路器或熔断器动作的这段时间内,短路电流同样会流过接触器主触头,短路电流的热效应超过其耐受能力会使触头熔化,短路电流的电动力效应会使触头斥开,导致触头反复接通、分断产生电弧,电弧产生的高温高热会加速触头熔焊。所以在GB14048.4接触器标准中,通过“额定限制短路电流Icc”试验来考核接触器在上级SCPD(断路器或熔断器)动作期间内承受短路电流的能力,通过该试验确定三元器件是属于1类还是2类协调配合,从前面的分析也可以知道,要保证在该试验下接触器主触头无熔焊风险,一可以选择“限流”能力更强的断路器或熔断器,减少短路电流的热效应和电动力效应,二可以选择“规格大”的接触器,相当于提高主触头耐受能力。
下图是当电流流过主触头,由于电流线收缩产生相斥开电动力(电流同向时相吸,异向时相斥)。
12.jpg
     
发表于 2017-11-24 12:31:39 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-24 11:26
分断为什么是0.17U?0.17哪来的?能符合实际运行工况吗?而且应该是0.17Ue吧?

抱歉,我前面那个表格有点问题,0.17是分断时产生的工频或直流恢复电压Ur与额定工作电压Ue的比值,接通时的1倍是试验时外施电压U与额定工作电压Ue的比值。
GB14048.5 辅助触头或控制继电器电气寿命试验:
13.jpg
GB14048.4 接触器主触头电气寿命试验:
14.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 21:27 , Processed in 0.417186 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表