感谢楼上同仁热心回复。可能我没说清楚。
目前我了解到的纯粹的单相接触器,并不是为控制电动机用的,也就是说不是AC-3负载类别或者其他与电动机相关的类别。对于一个只有几十W甚至只有几W的电动机负载来说,用一个三相接触器代替单相总觉得很怪,虽然实际上这样的应用很多。
在与某厂家同行交流中,他们对于几十W的电动机负载,采用的是继电器触点来控制,但是我查阅了一下,继电器触点确实没有标明AC-3负载类别下的容量。
所以我想知道,单相接触器主触点和继电器接点的容量,有没有办法换算成AC-3负载类别下的?百度了一下,在某两种负载类别下的换算,有一个3倍关系,不知道出处是哪里,难道厂家还需要做实验才能提供?
在最近做的一个通风系统的电动风阀主回路,我采用的是接触器式继电器JZC1接点,现场调试我看了一下,启动和运行中分断都没有问题,通风专业设计选型电动风阀是AC220V,70W,现场设备是AC220V,6W。不知道差距怎么这么大。但是我想,对于一个无论是70W还是6W的设备,继电器接点控制应该还是挺合适,如果用一个AC-3类别的三相接触器,感觉有些太浪费,而且控制箱体积就大了。
就是不知道长期应用,有没有问题? |
|