账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: LdLL

[问题探讨] 关于16D303-2图集的小迷惑

[复制链接]
     
发表于 2016-10-19 20:13:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 20:06
编错了,你不能强迫全国采用非标手动按钮盘。这是极其严重的错误。

直接控制盘与总线联动盘,是双保险操 ...

人家就强迫你,你做啥了?
老诚你连份报告都懒得打!
     
发表于 2016-10-25 14:25:44 | 显示全部楼层
16D居然取消了消防紧急控制?也就是说手动控制必须就地打到自动模式才可以?太扯了吧
     
发表于 2016-11-24 15:39:16 | 显示全部楼层
手动控制盘上的启动,控制的DC24V由哪里提供?没有说明,按原理图应该是从消控室电源模块引出。
以前的自锁按钮为什么不可以用?要一个停止一个启动?
     
发表于 2016-12-19 14:57:54 | 显示全部楼层
我自己画的 图集的二次我实在看不上眼
QQ图片20161219145656.png

点评

在满足规范的前提下可以不用国标图集,设计自负其责  发表于 2016-12-19 16:44
     
发表于 2016-12-20 16:42:12 | 显示全部楼层
吸合后 断不开 也会有些麻烦的 线圈并接指示灯.jpg
发表于 2016-12-26 18:33:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 一点通 于 2016-12-26 18:35 编辑

个人大概看了一下消防风机的控制原理图,感觉图集还是比较合理的。

首先正常情况下,消防风机控制箱是应设在自动控制状态下的,火灾时消防报警系统自动控制消防风机启动,当自动控制系统出现故障,风机不能启动时,需要消防控制室管理人员通过手动控制盘控制风机启动,手动控制盘本来就是自动控制的后备。
另外KA1的24V电源来自消防模块箱,一般我设计时,消防模块要接一根信号总线和一根24V电源线的。
发表于 2016-12-26 18:47:24 | 显示全部楼层
针对楼主问题,
消防联动(手动)控制盘增设停止按钮有两点好处,消防系统误报或者误启动风机时,可以在消防控制室停止风机。
另外消防手动控制风机启动实验时,启动风机后,不用跑到风机控制箱处停止风机了

消防风机正常情况下应该设在自动控制状态,设在手动控制状态一般应为实验或者检修时,现场有人,不需要消防控制室手动启动,不安全。
     
发表于 2016-12-28 10:12:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 17:03
一台设备完成一个动作三根导线。布线。完成停动与起动,6根导线布线。
一般布7根,这是以往大家设计,多线 ...

看二次图,消防直接控制线三芯电缆就够了,为什么好多人设计为6芯,7芯的。
44.jpg
55.jpg
66.jpg

点评

设计图纸如果引用图集就应该和图集出线要求一致。不少于图集方案要求的芯数都不算错(多的算备用)。  发表于 2016-12-28 14:51
发表于 2016-12-28 14:44:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-28 14:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 17:18 , Processed in 0.072410 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表