账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 江祥明

我们在内蒙包头一项目上的错误

[复制链接]
     
发表于 2016-9-22 16:18:53 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-21 13:42
2、哪里有依据啊,审图人的说法奇怪的逻辑,为他的审图意见辩解罢了。

应该是说JGJ16-2008   7.1.4.3
     
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:21:26 | 显示全部楼层

感谢李总提供了标准答案
     
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:32:12 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-9-22 16:18
应该是说JGJ16-2008   7.1.4.3

无依据是指审图人对无火灾自动报警却因建筑物设有消防控制而要求“切非”一事。按其理论,消控中心与一传达室合建时,传达室也要切非的。

JGJ16-2008 7.1.4.3条中的“市电”是指引自公共低压电网的电源,需与7.1.4.4结合看。
     
 楼主| 发表于 2016-9-28 22:23:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 08:57
电缆在井道内,不可能埋墙敷设

是埋墙,5x6的电缆,为了避免采用矿物绝缘电缆,设计人有意为之的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:32 , Processed in 0.068633 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表