[求助] 消防风机房内是否设置自喷?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-30 12:05:43 | 显示全部楼层
室外配电箱IP54完全足够了。
其实IPX3是防60度的淋水,也就是防雨足够了,一般带通风百叶的就是这类了,由于不能防溅水,所以不能座地安装。
IPX4还能防溅水,那户外安装基本没有问题,除非你的电箱会直接用水喷射(安装在花丛中的就要小心了)。
     
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:37:35 | 显示全部楼层
噢啦,明白了
     
发表于 2020-8-20 15:10:28 | 显示全部楼层
好多年代的问题了。
各位大佬,最新的GB51251-2017-4.4.5-1 是要求排烟机房内设置自动喷水灭火系统了。
     
发表于 2020-8-20 19:36:43 | 显示全部楼层
刚发现的规范条文。