账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cdgyzc

污水泵房审图意见,大家认为怎么样?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-8 11:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
设计时参考过这本规范。规范要求的应急照明,实质是满足事故或切换电源的短时要求。照度要求也仅15lx。时间不小于30min。与防火规范的消防备用照明是无关的。当然100%的应急照度更好,不过一般认为够操作就行。设计过多个泵站还有供电局的变配电所,一般就是这样做的。
     
发表于 2016-4-8 16:34:40 | 显示全部楼层
按照建筑设计防火规范,此泵站不需要设置火灾疏散照明。泵房不会发生火灾,变电所仅仅为本泵房服务,发生火灾时水泵和变电所也没必要继续工作了,所以也不需要火灾时保证继续工作的备用照明。故不存在火灾疏散照明和备用照明。
     
发表于 2016-4-8 16:40:55 | 显示全部楼层
审图不能不分析建筑功能,生硬套用防火设计要求。

点评

虽然你我皆是初级会员,但比某些金牌会员的技术、业务水平强太多。我是等着他来继续说下出的,有些事情不辩不明。原来以为经常出入论坛,指点江山的均为我电气行业精英,现在看来,太简单太天真。  发表于 2016-4-8 18:38
     
 楼主| 发表于 2016-4-8 18:40:48 | 显示全部楼层
虽然你我皆是初级会员,但比某些金牌会员的技术、业务水平强太多。我是等着他来继续说下出的,有些事情不辩不明。原来以为经常出入论坛,指点江山的均为我电气行业精英,现在看来,太简单太天真。我做为初学者,实在觉得太遗憾了。
发表于 2016-4-17 08:33:35 | 显示全部楼层
泵房是市政污水泵房,属于市政工程,不是消防水泵房。
审图专家,不清楚情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:31 , Processed in 0.071583 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表