山东某地审图意见提出BTTZ电缆耐火时间不足3小时

[复制链接]
     
发表于 2019-1-30 11:16:12 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2019-1-29 11:55
我刚遇到差不多的问题,WDZN电缆+防火桥架不能达到3小时?一定要矿物电缆才行吗?
我看GB/T 19216.21-2003 ...

目前国内多数耐火电缆是按英国标准BS6387在有检验资质的机构在火焰条件下完整的試验,只要有試验报告,既可选用
     
发表于 2019-1-30 11:19:58 | 显示全部楼层
BS6387有750度、950度3h标准