账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8236|回复: 3

开关、插座如何采用隔热方、散热等防火措施?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   某丙类库,审图提出照明开关、插座设计违反GB 50016-2014第10.2.4条(强条):
   "10.2.4  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
           卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
           额定功率不小于60W 的白炽灯、卤鸽灯、高压纳灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。"
我认为审图提的不合理。另外请教各位,若照明开关、插座确需设置在可燃物附近(如开关、插座设于柴油油箱间内),采用何种措施为好?如何做到规范要求的防火措施?




发表于 2015-8-28 16:34:00 | 显示全部楼层
开关、插座设于柴油油箱间内? 开关、插座就不要设在油箱间了
发表于 2015-8-28 16:35:04 | 显示全部楼层
丙类库房,这一段黑体字应写在说明里的
发表于 2015-8-28 16:40:55 | 显示全部楼层
开关、插座都应远离可燃物,实在离得近,采用防爆型的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 07:19 , Processed in 0.104465 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表