有谁知道GB13895

[复制链接]
发表于 2015-2-5 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大侠有谁知道GB13895,图审提了按此规范不符合要求,后还有24-2005等,却查不到改规范,有谁知道吗?
发表于 2015-2-6 09:37:05 | 显示全部楼层
是GB16895.24-2005吧!
     
发表于 2015-2-6 10:27:30 | 显示全部楼层
图审提了按此规范不符合要求?

究竟是啥事?
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:40:40 | 显示全部楼层
尺总:提的是1类和2类医疗场所配电箱未安装LEB,不符合GBGB13895.24-2005
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:42:07 | 显示全部楼层
可能如2楼说的,编号写错了
     
发表于 2015-2-6 11:07:38 | 显示全部楼层
哇哦!

这个可是严重问题哦!
     
发表于 2015-2-6 11:12:02 | 显示全部楼层
GB 16895.24-2005 《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》

1.jpg

2.jpg
     
发表于 2015-2-6 12:02:02 | 显示全部楼层
图审机构拿16895系列审图真不知道是喜还是悲。
     
发表于 2015-2-6 12:31:03 | 显示全部楼层
悲喜交加,难以言表。

老诚版主曰:IEC 是最低标准。
老诚版主说的,太正确不过。