高层住宅,封闭楼梯间设置了防火门,电气专业是否必须上防火门监控系统(设置有火灾报警系统)
发表于 2014-12-15 14:15:43 | 显示全部楼层
现在好像都需要了,之前的两个项目都没做,审图也没提。
     
发表于 2014-12-16 09:11:41 | 显示全部楼层
常开防火门才需要设。GB50016-2014 6.5.1