账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4327|回复: 2

[求助] 关于高层住宅的防火门

[复制链接]
发表于 2014-12-15 12:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅,封闭楼梯间设置了防火门,电气专业是否必须上防火门监控系统(设置有火灾报警系统)
发表于 2014-12-15 14:15:43 | 显示全部楼层
现在好像都需要了,之前的两个项目都没做,审图也没提。
     
发表于 2014-12-16 09:11:41 | 显示全部楼层
常开防火门才需要设。GB50016-2014 6.5.1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则