zz_1973 发表于 2014-8-12 18:28 1、取消启泵线,那消火栓内启泵显示(LED灯)还需要存在吗?看图集没表示这块,都取消了。一种说法是现在消 ...
消防应急照明专题帖子汇总
thenfly 发表于 2014-8-14 14:50 谢谢~还有规范要求手动控制盘用专用线路启停风机水泵,那反馈信号呢?已经有通过输入模块反馈启停,是否 ...
zz_1973 发表于 2014-8-14 16:23 有通过总线返回信号的,也有通过手动盘返回信号的。 和厂家样本对上就好
shhlby 发表于 2014-8-15 09:18 泵启动指示灯是存在的;当火灾报警控制器得到泵启动的反馈信号后,通过控制总线向每一个消火栓按钮发点亮 ...