[求助] 请教些新报警规范的一些问题

[复制链接]
     
发表于 2014-8-11 14:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、取消启泵线,那消火栓内启泵显示(LED灯)还需要存在吗?看图集没表示这块,都取消了。一种说法是现在消火栓按钮主要还是报警作用,按下后不一定启泵,还要与探测器信号组成逻辑与,所以不需要启泵显示。
2、报警规范附录A中,水泵风机等电源的工作状态监视,直接监视末端双电源就可以吗?还是需要在电动机控制回路监视呢?
3、防火门监控器已经有样本了吗?监控分机怎么设置合适呢?
4、部分280度常开防火阀(非风机入口处总管上设置的),暖通说是自行熔断关闭,无联动停机要求,是否监视模块就可以呢?图集上280度全是输入输出模块。
     
发表于 2014-8-12 18:28:54 | 显示全部楼层
1、取消启泵线,那消火栓内启泵显示(LED灯)还需要存在吗?看图集没表示这块,都取消了。一种说法是现在消火栓按钮主要还是报警作用,按下后不一定启泵,还要与探测器信号组成逻辑与,所以不需要启泵显示。
*消火栓内启泵显示(LED灯)不存在了。

2、报警规范附录A中,水泵风机等电源的工作状态监视,直接监视末端双电源就可以吗?还是需要在电动机控制回路监视呢?
*都可以。

3、防火门监控器已经有样本了吗?监控分机怎么设置合适呢?
*看图籍14X501-1P81

4、部分280度常开防火阀(非风机入口处总管上设置的),暖通说是自行熔断关闭,无联动停机要求,是否监视模块就可以呢?图集上280度全是输入输出模块。
*很多网友都和暖通的意见一致,我认为可以按照暖通的意见办。
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:50:07 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-8-12 18:28
1、取消启泵线,那消火栓内启泵显示(LED灯)还需要存在吗?看图集没表示这块,都取消了。一种说法是现在消 ...

谢谢~还有规范要求手动控制盘用专用线路启停风机水泵,那反馈信号呢?已经有通过输入模块反馈启停,是否需要再加个专用线路反馈信号?
     
发表于 2014-8-14 16:23:34 | 显示全部楼层
thenfly 发表于 2014-8-14 14:50
谢谢~还有规范要求手动控制盘用专用线路启停风机水泵,那反馈信号呢?已经有通过输入模块反馈启停,是否 ...

有通过总线返回信号的,也有通过手动盘返回信号的。
和厂家样本对上就好
发表于 2014-8-15 09:18:50 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-8-14 16:23
有通过总线返回信号的,也有通过手动盘返回信号的。
和厂家样本对上就好

泵启动指示灯是存在的;当火灾报警控制器得到泵启动的反馈信号后,通过控制总线向每一个消火栓按钮发点亮泵启动指示灯的命令(广播命令)。
此方法在新火规出台之前已广范应用,当时最大的好处是取消了消火栓按钮到消防泵之间的点灯线,只需二根启泵线;当然现在这二根启泵线也被取消了。
     
发表于 2014-8-15 09:37:01 | 显示全部楼层
shhlby 发表于 2014-8-15 09:18
泵启动指示灯是存在的;当火灾报警控制器得到泵启动的反馈信号后,通过控制总线向每一个消火栓按钮发点亮 ...

嗯。泵启动指示灯是存在的。
应该说:泵启动指示灯返回按钮的线不存在了。