楼主: wh843995607

[求助] 感觉怪怪的

[复制链接]
     
发表于 2014-8-4 15:15:23 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-4 13:43
7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。

楼主是想问:变压器在室外,由室外引入电源至屋顶双切箱,本建筑内应该设短路及过载保护?
发表于 2014-8-4 15:27:02 | 显示全部楼层
图纸没有问题
发表于 2014-8-4 21:47:23 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-4 13:37
以前做,变压器低压侧断路器出线算是一级保护,到了单体后都是给了一个带隔离的塑壳作为总开关,没有做过 ...

惯性思维  
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:51:53 | 显示全部楼层
1984liangsong 发表于 2014-8-4 15:15
楼主是想问:变压器在室外,由室外引入电源至屋顶双切箱,本建筑内应该设短路及过载保护?

是的,变压器不在主体内,从外引入的线路,总开关设置隔离,或者断路器,规范上有没有说。
     
发表于 2014-8-5 09:44:34 | 显示全部楼层
我就看到低配上有这条: 7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。PS:如果是消防负荷的话,变压器在室外,涉及到具体的设备,(例如楼主屋顶的双切箱)采用专线引入的话,个人感觉最好不要在引入点处设置断路器,因为配电原则是:配电级数越少越好
 楼主| 发表于 2014-8-5 13:51:26 | 显示全部楼层
1984liangsong 发表于 2014-8-5 09:44
我就看到低配上有这条: 7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电 ...

确实减少了配电级数,不过用带隔离的断路器还是就是隔离开关,请问这块规范上有没有说法啊,我没有找到。
     
发表于 2014-8-5 15:22:58 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-5 13:51
确实减少了配电级数,不过用带隔离的断路器还是就是隔离开关,请问这块规范上有没有说法啊,我没有找到。

个人观点:隔离开关
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:00:22 | 显示全部楼层
1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关

谢谢,我再翻翻规范。
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:02:50 | 显示全部楼层
1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关

谢谢,我再翻翻规范。
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2014-8-7 12:50 编辑
1984liangsong 发表于 2014-8-5 15:22
个人观点:隔离开关

我又翻了翻工具书和规范。
民规7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
    1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
    2 各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;
    3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
    4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
供配电规范7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
又在三版配电手册和技术措施上找了找,配电手册58页,技术措施75页。


技术措施75页.png
配电手册58页.png
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:51:15 | 显示全部楼层
配电手册说的这个隔离电器应该设置在靠近进线点的地方,直接拉到屋顶不知道好不好。
     
发表于 2014-8-8 10:40:08 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-7 12:51
配电手册说的这个隔离电器应该设置在靠近进线点的地方,直接拉到屋顶不知道好不好。

这个就要问总工级别的人了,我之前做项目是在 靠近进线点 设置了负荷开关,审图没说什么
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:22:27 | 显示全部楼层
1984liangsong 发表于 2014-8-8 10:40
这个就要问总工级别的人了,我之前做项目是在 靠近进线点 设置了负荷开关,审图没说什么

嗯,估计大师也是仁者见仁智者见智了。
发表于 2014-8-16 15:29:22 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-2 16:39
我的意思是从室外进来直接上隔离,需要不需要短路保护了。

好贴,问题解决了没?我也认为要装个进线保护开关,但没找到有明确的规范。
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:01:23 | 显示全部楼层
ty393 发表于 2014-8-16 15:29
好贴,问题解决了没?我也认为要装个进线保护开关,但没找到有明确的规范。

没有,你来顶顶啊。