1.不同回路的照明回路PE线可否共用?2.有没有相关规范的规定?
3.共用PE线和单独引出PE线有何不同?

     
发表于 2014-7-30 15:30:01 | 显示全部楼层
学习一下JGJ16-2008 第7.4.5条
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:02:51 | 显示全部楼层
楼上的规范条文是说PE线的截面选择?
     
发表于 2014-7-30 17:38:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-7-30 17:41 编辑

别人的话,照搬来了
“可以采用这种方式。
1、《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第4款:
当两个或更多个回路公用一个保护导体时,其截面积应符合下列规定:
1)应根据回路中最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积,并应符合公式(3.2.14)的要求;
2)对应于回路中的最大相导体截面积时,应按表3.2.14 的规定确定。

2、这种方式敷设,由于PE线和相线的距离增大,其相保阻抗值也增大,会影响开断单相接地短路的灵敏度,所以不建议采用这种方式。”
实际上这种方法会导致单相接地短路电流没法计算了,至少我是不会算了,那审图的假如提出要计算书,该怎么办?
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:14:10 | 显示全部楼层
想听听各位老师的见解