别人的话,照搬来了
“可以采用这种方式。
1、《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条第4款:
当两个或更多个回路公用一个保护导体时,其截面积应符合下列规定:
1)应根据回路中最严重的预期故障电流或短路电流和动作时间确定截面积,并应符合公式(3.2.14)的要求;
2)对应于回路中的最大相导体截面积时,应按表3.2.14 的规定确定。
2、这种方式敷设,由于PE线和相线的距离增大,其相保阻抗值也增大,会影响开断单相接地短路的灵敏度,所以不建议采用这种方式。”
实际上这种方法会导致单相接地短路电流没法计算了,至少我是不会算了,那审图的假如提出要计算书,该怎么办?
|
|