[求助] 设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法

[复制链接]
     
发表于 2014-7-28 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法,一直没找到国标图集,图集只有采用裸母线出线的作法。请问如果采用封闭母线请问具体在图纸上怎么表达?如何提条件?
     
发表于 2014-7-28 17:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
民用项目还用这种布置?
     
发表于 2014-7-28 17:55:12 | 显示全部楼层
很普遍。
封闭母线到变压器采用软连接即可。
     
发表于 2014-7-28 18:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
给我浪费空间的感觉
     
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:59:29 | 显示全部楼层
封闭母线到变压器采用软连接可参考那个图集?如果没有图集,这块按说要出大样图吧?
发表于 2014-7-29 08:18:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-29 08:20:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-30 12:49:53 | 显示全部楼层
你只画个示意图就行。

母线厂家自己会测量、配软连接、干变专用的连接头。
连接头有顶部出线、侧面出线2种。


另外,干变带外壳可以和柜子一个房间。不用单独隔出来
     
发表于 2014-7-30 14:25:38 | 显示全部楼层
楼主指的是屏与屏之间联络封闭母线吧 可以参考03D201-4
     
发表于 2014-7-30 14:26:39 | 显示全部楼层
如果是指的母线槽 那就参考08D800-6